• 风管标高

    未标注

    1. 空调风管绘制过程中,梁高0.6m,500*200的风管标高是H-0.6-0.2?

    2. 还有风管沿梁下0.15是H-0.6-0.15吗?

    3. 上皮取齐是什么意思?

    4. 设计说明中表示,未标注的风管按照风管上皮贴梁下敷设,是什么意思?我全部按照H-0.6布置会对工程量有什么影响?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    • 空调风管上皮贴梁下敷设

    • 风管沿梁下0.15是H-0.6-0.15对的

    • 上皮取齐是风管上边平齐

    • 需要按设计说明计算,


    2021-11-02 17:39:10 

  • 你的理解是正确的,上皮取齐是是风管上部与梁底或者某部分平行。会影响点工程量。但量差不大。

    2021-11-02 17:35:51 

  • 一、空调风管绘制过程中,梁高0.6m,(按照“上皮取齐”要求)500*200的风管标高是H-0.6-0.2,即;各种规格的矩形风管,底标高是不一致的(上平下不平)

    二、上皮取齐;标注或未标注的风管,按照风管上皮贴梁下敷设的意思。

    三、有竖向风管,才有影响;水平风管计量工程量没有影响。

    首次提交 2021-11-02 18:12:02  最近修改2021-11-02 18:13:22 (修改过1次)