• 请问,均压环避雷引下线都计算了柱主筋与圈梁焊接需要单独记取么?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 不需要

    2021-11-02 18:40:35 

  • 均压环与引下线有交集的地方,柱主筋与圈梁钢筋必须焊接(不单独计算)。

    不是均压环与引下线交集的地方,柱主筋与圈梁钢筋,不需要焊接。

    首次提交 2021-11-02 20:01:05  最近修改2021-11-02 20:07:39 (修改过1次)