dcxj 2009-05-21 17:53:38 | 福建省 其他专业 | 886查看 4回答
基础层钢筋可否不设置插筋,直接在本层锚因?
基础层钢筋可否不设置插筋,直接在本层锚因? 首层柱跟基础层柱变截面较大时,基础层能否不在设置1/3基础插筋,而直接伸到梁处弯折?如果可以.软件怎么实现?如果不可以,可有相关的规范说明?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可以,你这样定义柱即可如图
2009-05-22 15:27:16
-
回答:则需在选中的柱图元钢筋信息中以*标注哪些纵筋锚入当前层节点,其余未加*的纵筋将连续伸入上层,而上面楼层的部分纵筋软件会判断,锚入下层1.5lae。
2009-05-22 15:47:39
-
你可以在构件的属性中“插筋构造”下改成“纵筋锚固”!
2009-05-23 09:50:22
-
在“柱构件属性编辑”里,点击“其它属性”第24项插筋构造里,有两项,设置插筋、纵筋锚固。选择纵筋锚固即可。满总工程需要。
2009-05-21 18:40:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看