pangzao 2009-05-21 20:51:11 | 陕西省 其他专业 | 435查看 6回答
剪力墙中拉筋的计算
问题是这样的: 1. 图纸设计剪力墙的拉筋是A6-500*500,而暗柱中的拉筋是A10-450*450,请问这种情况该怎么做? 2.板的分布筋这样设计的:100厚板厚是A8-200,而板厚在100以上时,分布筋是A8-150,如果一个负筋从梁中线向两边延伸1500MM,而两边板分别是100MM和150MM厚。这时负筋中的分布筋如何设置? 谢谢大家!
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答: 1.墙的拉筋按照图纸输入,暗柱的拉筋在其它箍筋中输入。 2.将负筋建立两个构件,分成两根负筋来定义,输入相应的分布筋,要注意负筋的弯折不要多算,进行一下修改后锁定就可以了。
2009-05-22 10:11:01
-
1. 图纸设计剪力墙的拉筋是A6-500*500,而暗柱中的拉筋是A10-450*450,请问这种情况该怎么做? 回答: 这样的问题就按图纸设计,剪力墙和暗柱分别设置拉筋。 2.板的分布筋这样设计的:100厚板厚是A8-200,而板厚在100以上时,分布筋是A8-150,如果一个负筋从梁中线向两边延伸1500MM,而两边板分别是100MM和150MM厚。这时负筋中的分布筋如何设置? 回答:这样的情况,分布筋编辑两种,还是按100厚板厚是A8-200,而板厚在100以上时,分布筋是A8-150设置就可以了。
2009-05-22 08:58:52
-
墙的拉筋按照图纸输入,暗柱的拉筋可以在其它箍筋中输入,可以将负筋分成两根负筋来定义,输入相应的分布筋,要注意负筋的弯折不要多算,进行一下修改就可以了
2009-05-21 21:01:27
-
软件是按照相互搭接15d计算的,做预算考虑这么多,没有必要的,预算员只要按计算规则算量就可以,没有必要考虑现场怎么做,超出了工作范围的
2009-05-21 21:06:37
-
按图纸设计计算。
2009-05-21 21:08:41
-
剪力墙和暗柱分别设置拉筋。 将负筋建立两个构件,分成两根负筋来定义,输入相应的分布筋,要注意负筋的弯折不要多算,进行一下修改后锁定就可以了
2009-05-23 00:01:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看