• 问题四、GGJ10无法识别梁箍筋为A8-100(3)/200(2)的情况

    问题四、GGJ10无法识别梁箍筋为A8-100(3)/200(2)的情况 在今天遇到的图中,梁的集中标注无梁箍筋信息,仅在说明中有说明:KL中,加密区为为A8-100(3),非加密区为为A8-200(2). 因此,在识别梁构件时,我输入了A8-100(3)/200(2),先识别了梁构件。 当我单构件识别梁平法标注时发现,原先设置好的箍筋信息又自动变成了A8-100/200(3). 全为三肢! 又得重复更改!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:导入完成后再手工选中该梁直接在属性编辑箍筋的位置输入。

    2009-05-22 09:11:18 

  • 可能是设计错误,一道梁这样配箍筋的,还是头一回见。

    2009-05-21 23:34:41 

  • 就象网上的结构高手说的一样。梁箍筋配奇数肢的都是一些无知的结构师。 不过,既然他无知的设计成这样,你还是要解决问题。 可以把梁箍筋先都按2肢定义A8-100/200(2,在其它箍筋里定义一个单肢箍,A8-100,绘图后,汇总计算,然后选中梁,点编辑钢筋,看到界面下方的计算式了,点中梁箍筋的根数,里面就有一个计算公式。把那个公式复制到你的单肢箍的根数里,去掉公式里非加密部分。剩下的就是计算出来的加密区的单肢的根数。然后你把这道梁锁定。 这样就大功告成了。我刚才用软件过了,可以的。

    2009-05-22 00:22:20 

  • 加密区为为A8-100(3)不能识别你可以按实际根数在其他箍筋里输入

    2009-05-22 07:44:16 

  • 用CAD导图,图上没有,肯定导不过来,为何在识别时输入呢?导入完成后再手工根据图纸总说明补画上去,选中该梁直接在其的属性编辑箍筋的位置输入 A8-100(3)/200(2),也可以用“查找图元”工具一次性选中,集中在属性编辑里直接输入,这样也很方便的

    2009-05-22 07:48:07 

  • 软件是完全可以处理A8-100(3)/200(2)这种情况的。你说的情况,我估计你是在肢数处输入了2,如果改为3,软件是可以识别的,你再试试吧。

    2009-05-22 08:47:37 

  • 设计者在加密区设置复合箍属于经常现象。 你在识别梁构件时,直接按图输入A8@100(3)/200(2),先识别梁构件。 当你单构件识别梁平法标注时发现,原先设置好的箍筋信息又自动变成了A8-100/200(3). 全为三肢! 处理方法可以在汇总计算后。编辑构件钢筋然后“锁定”该梁构件。