爱上走路 2009-05-22 11:33:35 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 2487查看 6回答
两栋楼标准层一样,但是在不同的楼中量怎么不一样
在钢筋算量中,两栋楼的标准层一样,我一栋楼画好后,把画好后的楼和另一栋楼合并(只要标准层),合并后,计算钢筋,两个标准层的钢筋量怎么不一样呢?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.计算设置和节点设置是否一样。 2.砼标号、保护层、抗震等级 3.标准层的下一层和上一层都和标准层钢筋相同的话,因为节点搭接锚固问题钢筋量也有所不同的。
2009-05-24 08:42:48
-
检查一下竖向构件,如柱和墙的钢筋量,它们与上下楼层的搭接、锚固可能会不同。
2009-05-28 15:44:40
-
如果以上的问题你都注意了的话,那么你就在看看你是连接方式是不是不一样.是绑扎还的双面焊什么的,看一看是不是那有问题
2009-05-22 11:58:46
-
你可以把跟非标准层连接的那一层不计算,看一下两个楼同样部位钢筋量。 结果一致:说明跟非标准层连接的那一层有竖向搭接锚固问题,量不一致无足为奇。 结果不一致:说明你在合并时遗漏构件。
2009-05-22 12:07:53
-
那这是合并时遗漏构件所致,检查一下。
2009-05-22 11:37:24
-
1、看看计算设置一样吗? 2、标准层的下一层和标准层有锚固或者是搭接,比如说是柱子,钢筋变直径就要搭接,这部分计算在了上一层, 单点一根梁或者是一根柱子,看看一样吗?
2009-05-22 11:37:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看