映雪 2009-05-22 14:56:33 | 广东省 其他专业 | 1535查看 3回答
请问计算楼层柱钢筋为什么会算上层露出长度?
请问计算楼层柱钢筋为什么会算上层露出长度?如这个计算表达式:上层露出长度+梁高-保护层+计算设置设定的弯折.是基础层柱的钢筋.基础层是2米高基础梁高1.5米计算结果为:4000/3+1500-25+max(6*d,150)=2958.这是怎么理解这个计算式的?谢谢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
这要看支承该柱的基础构件的底标高(同基础层高度没有关系),从你所列的计算结果看,应该是支承该柱的基础构件高度为1500MM(式中的梁高实际是指基础构件的高度). 规范规定,底层柱筋的上层露出长度按柱净高Hn/3计,你这里的净高应为(一层层高-梁高度-基础面标高)
2009-05-22 15:50:43
-
答:因为软件考虑的是一个整体关联性,在软件中如果只有基础时,如果首层没有柱时,在软件中柱钢筋只能计算到基础的顶,顶到正负零这位置的钢筋是不计算的,那么在软件中如何处理呢,在这里提供一个方案,可以把软件中首层的层高设置高度0.001M,然后将基础层的柱复制到首层,那么软件在计算时就会算至正负零了,但会多算1mm,总体来讲也还是满足要求的。请参考执行
2009-05-22 15:52:18
-
基础的深度是2米,是不是基底标高时-2.00呀?这里的数值是基础净高 4000/3中的4000也是从基础顶面到一层梁底的净高。你看看你设置的楼层标高和基础标高合适不合适。
2009-05-22 15:07:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看