Kangrongyu89 2009-05-22 16:41:30 | 河南省 其他专业 | 10890查看 3回答
消防单输入模块与输入输出模块的作用是什么,分别用在什么地方
消防单输入模块与输入输出模块的作用是什么,分别用在什么地方
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳火灾报警时,报警控制器通过输出模块启动需要联动的外控设备,如防排烟阀、送风阀、防火卷帘门、风机、警铃等,并可接受设备的动作回答。 输出模块连接在控制器的回路总线上,可以安装在所控设备的附近,也可安装在楼层端子模块箱内。采用电子写码,可以现场编码。输出模块的输出控制逻缉可以根据工程情况编程完成。当控制器接收到探测器的报警信号后,根据预先编入的程序,控制器通过总线将联动控制信号输送到输出模块,输出模块启动需要联动的消防设备;输出模块为无源输出方式,BK8002输出模块可以输出一对常开/常闭触点,接受一个信号回答。
2009-05-22 17:33:01
-
单输入模块,就是一个开关量信号。用于水流指示器、信号阀、压力开关、70°防火阀等,可收到某个设备的动作情况 单输入输出模块,用于现场各种一次动作并有动作信号输出的被动型设备,如排烟阀,强电切换、广播切换
2009-05-22 17:35:23
-
需要将被监视的开关量信号转换为报警主机可识别的报警信号,就要用输入模块,需要联动控制或启动其它设备,就要用输出模块,单输入模块只有一个地址码,只可监视一个设备,双输入模块有两个地址码,单输入输出模块可发出一个有源(24V)或无源开关量信号,并且可监视被控设备的动作情况。