月满西楼 2009-05-22 18:35:59 | 河北省 其他专业 | 2439查看 5回答
请教:园林工程中的草坪灯和庭院灯应不应有接地。配电箱中有没有漏电保护,是否单套定额
None
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳园林工程中的草坪灯和庭院灯应不应有接地--设计图有就计算,设计图没有可以不计算。 配电箱中有没有漏电保护,如果设计有,施工实际安装了,可以单独计算。
2009-05-22 18:40:55
-
草坪灯和庭院灯一定要有接地,这类灯具很可能和人亲密接触,所以要设置有接地。 如果图纸上没有直接说明的话,那么一定会说按***规范施工,其实就有要求按有关规范设置接地。 接地装置可按要求进行计算。
2009-05-22 19:16:55
-
园林工程中的草坪灯和庭院灯必须有接地; 配电箱中一定要有漏电保护; 接地应单套定额; 如果配电箱中没要有漏电保护须增加,应单独计算。
2009-05-22 20:04:07
-
肯定是有的,如果没有,则设计不合理。审图也不可能通过。
2009-05-22 20:36:58
-
草坪灯和庭院灯一定要有接地,一般设计形式不一样,有些可能要做专业接地极。如果图纸上没有直接说明的话,那么一定会说按规范施工,其实就有要求按有关规范设置接地。 接地装置可按要求进行计算。
2009-05-24 00:59:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看