平平 2021-11-11 09:59:37 | 河北省 安装 | 436查看 1回答
通风加压送风系统中从低层到屋顶各层都布置了风压传感器
通风加压送风系统中从低层到屋顶各层都布置了风压传感器,是每个风压传感器分别引线到对开多页调节阀,还是并联到调节阀?
这段线有电源线没,是只有信号线吗,那这个电源从哪里来?
这些线是否算量,单独套项,弱电图纸中也没有体现出来?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
通风加压送风系统中从低层到屋顶各层都布置了风压传感器 是每个风压传感器分别引线到对开多页调节阀。
2021-11-11 10:11:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看