关于防火涂料消耗量调整的问题
钢结构套防火涂料定额中,用薄型防火涂料替换超薄膨胀型防火涂料,请问消耗量是否需要调整?消耗量如果需要调整,如何调整?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
新标准只分膨胀型和非膨胀型两种防火材料。你这个薄型防火涂料替换超薄膨胀型防火涂料要根据两样的耐火极限、同一个厂家的材料检测报告才能换算。因为每个厂家的材料同样的耐火极限下,厚度与消耗量是不一样的。是通过其检测报告来确定的。