• 电气桥架安装定额

    主材工程量

    1. 如何按照桥架支撑架的规格计算它的重量?

    2. 防火堵洞盘柜下是什么意思?

    3.主材支撑架工程量225.9341与子目工程量不同,是主材工程量考虑了损耗导致的吗?

    本人很菜,请老师海涵

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    • 如何按照桥架支撑架的规格计算它的重量?  根据现场用的型钢计算重量。

    • 防火堵洞盘柜下是什么意思?配电柜下进出电缆后的孔洞防火封堵。

    • 3.主材支撑架工程量225.9341与子目工程量不同,是主材工程量考虑了损耗导致的吗?是的


    2021-11-11 16:21:04 

    • 防火堵洞盘柜下是将盘下的洞口用防火 材料堵上

    主材支撑架工程量225.9341与子目工程量不同,是主材工程量考虑了损耗

    2021-11-11 16:21:55 