• 关于板跨板受力筋的画法

    图1:1-3/A-D是若干小板,我将他们合并成了一块板,图纸规定在1/A-C轴之间布置A10@200的跨板受力筋,伸出3轴线900,在A-1/A和C-D轴都布置A10@150的跨板受力筋,但是起始端分别在1、3轴线上,请问这个情况我该怎么画? 图2:根据上面的情况我试了定义跨板受力筋,发现左右标注不能同时为0,为什么? 谢谢!

    左右标注

    伸出

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    跨板受力筋的左右标注不能同时为0,必须有一端或两端有数据,你的跨板筋伸出3轴外900的,就输入左标注900绘制。 布置范围是以说得那一块就行了。

    2009-05-24 07:57:58 

  • 答:软件设计问题,其实在哪边都无所谓,有交换左右标注

    2009-05-24 07:42:13 

  • 跨板受力筋是不能把左右标注都设置为0的,左右都为0的跨板受力筋是可以使用面筋来新建和绘制的。而对于你说的图1:1-3/A-D是若干小板,我将他们合并成了一块板,图纸规定在1/A-C轴之间布置A10@200的跨板受力筋,伸出3轴线900,你是需要把板在1轴上分割的,这样才是可以正确的布置的。

    2009-05-24 07:52:35 

  • 把1/A-C轴分割成小板 然后可以选择按板线布置或者按梁布置

    2009-05-24 07:57:26 

  • 板跨板受力筋左右标注不能同时为0,若为0则成为双向受力筋了,若一侧为0,交换左右标注

    2009-05-24 07:57:43 

  • 你可以直接在绘图输入里点击钢筋修改左右伸出的长度,这样才不容易错,又直观

    2009-05-24 08:06:49 

  • 你应该采用“自定义-自定义范围”,选择正交偏移画出偏移尺寸。

    2009-05-24 08:21:28 

  • 如果负筋的两个端头都在轴线上,就不要定义跨板受力筋,改用负筋定义,用划线布置 最方便了,跨板受力筋与板面负筋受力都是一样的,严格的讲,跨板受力筋就是板面负筋, 跨板受力筋只是广联达软件里的说法,没有其他资料把跨板的板面钢筋称为跨板受力筋的,