• 独立基础间满布250mm抗水板的地下室,请问在布置抗水板构件时应该怎么处理?

    独立基础间满布250mm抗水板的地下室,抗水板双层双向布筋并深入独立基础底部一定长度,请问在定义和布置抗水板构件时应该怎么处理?我以前的操作是把抗水板定义成筏板基础按轴线满布,然后再手工扣去多余的钢筋,图形算量时也手工扣除多余混凝土。

    问题补充:独立基础多,类型又不一样,基础之间还有基础拉梁,把整个地下室的CAD图轴线都导入进去,图形算量是没有问题了,那钢筋呢

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你的布置方法也可以。 还可以在布置筏板时用画折线布置,将范围布置成与图纸标注范围一致,这样就不用再扣减多余的部分了。

    2009-05-24 07:53:56 

  • 按照图纸的意图,你想法画的和图纸一样,比如可以假设积水坑什么的,就可以解决问题了

    2009-05-26 15:00:39 

  • 你应该按图纸要求去设置弯折长度

    2009-05-25 08:13:32 

  • 先布置底筋,把独基部分设置为集水坑,在属性中左右标注改为底筋伸入独基中的尺寸,计算算定,把积水坑删除留下独基,布置上部筋再计算即可,在计算设置里的左右弯折不能改,设置里的数字是筏板边的弯折长度,而属性里的数字是伸入独基中的长度,前提是底筋伸入独基的长度一致,应该行,加我8705052,把文件发过来,没有图形 我现在有个工程也是这样

    2009-05-24 08:06:04 