• 框架梁上部钢筋搭接长度

    框架梁的上部钢筋全部在跨中1/3处切断,上部跨中钢筋截面变小,在这种情况下怎样计算钢筋的搭接长度?

    问题补充:关于这个钢筋的搭接长度,我知道软件会自动计算,但是《03G101》图集中并没有这种情况的说明,钢筋验收时就遇到了麻烦,谁有权威的解释,请分享一下。 请各位老师注意,现在的情况是上部钢筋没有通长钢筋。全部在支座负筋处搭接的。也就是 钢筋全部在梁的跨中1/3处搭接。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你所碰到的问题,属于架立筋和受力筋的搭接问题,设计根据计算,框架梁的上部钢筋,不需通长配置,在这种情况下,跨中设置架立筋。 “请各位老师注意,现在的情况是上部钢筋没有通长钢筋。全部在支座负筋处搭接的。也就是 钢筋全部在梁的跨中1/3处搭接。” 在这种情况下,搭接长度应该是Lae,依据架立筋的直径和抗震等级计算Lae。 当梁的上部既有通长钢筋又有架立筋时,架力筋的搭接长度为150mm。

    2009-05-24 11:14:59 

  • 钢筋软件中你只需在梁平法表格中上部钢筋跨中钢筋栏输入跨中钢筋信息就行,软件会在跨中1/3处切断并按规范自动计算搭接长度,你试试看;参考图示:

    2009-05-24 08:39:09 

  • 上部跨中钢筋截面变小,是指架立筋吧,就是带()的。 与负筋搭接不小于150mm就可以了

    2009-05-24 08:40:46 

  • 你只要把相应的数据输入正确,软件就会自动计算搭接长度。

    2009-05-24 08:42:50 

  • 03G101-1第54页有,搭接150mm

    2009-05-24 09:23:47 

  • 有遇到.实际施工按大钢筋通长设置,减少搭接用量.实际核算是否增加量,如有增加.可计签证,可作技术核定.如根数不一样.多14要通长布置.

    2009-05-24 09:29:30 

  • 钢筋可以计算,但是根据你对框架梁描述的情况,在施工中严格来说是不对的。 通常在同一跨框架梁上,如有变截面,应按最小截面配置钢筋,大截面处钢筋另行附加。

    2009-05-24 09:37:21 

  • 03G101内有这种情况,就是支座负筋和上部跨中筋的搭接关系,搭接llE,03G101-1,第54页。

    2009-05-24 09:52:48 

  • 这个应该不会是受力筋的变截面,一般这种情况只有是支座负筋与架力筋搭接问题。。03G1010是按150mm搭接考虑的

    2009-05-24 09:59:18 