黄黄 2009-05-24 10:17:05 | 湖北省 其他专业 | 423查看 4回答
广联达钢筋抽样中基础梁钢筋的算法
我在画基础梁的钢筋的时候,为什么纵筋钢筋长度都是算到两个承台的最外边的长度-保护层的,我在图集上看单跨基础梁的钢筋应该是直锚到两个承台的内侧边的,这样,软件算出来的钢筋纵筋就大了很多呀?应该怎么处理这种情况呀?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳确定你那梁是基础梁还是基础连梁。不是阀板基础那种承台间的联系梁应该是基础连梁,用框架梁来画,画完以后右键菜单中最后2项可以修改伸入承台的长度
2009-05-24 10:38:29
-
你有没有看错?基础梁的钢筋不伸人支座是没有用的。等于废料钢筋。。是不能承受荷载的
2009-05-24 10:23:57
-
实在不行就用单构件输入吧,稍微麻烦了一点
2009-05-24 10:24:50
-
受力体系是这样的:梁传到柱传到承台传到地基, 所以梁的锚固是以柱为支座的,不知你看的是那个图集,最好是把它理解透
2009-05-24 10:25:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看