• 关于安装电气工程中回路计算的问题

    电气工程中一根CAD线代表多根管道,使用组合管道后,标高无法修改,修改后回路无法连贯。实际问题:两根插座回路是埋地敷设,在新建组合管道时,选择起点是层底标高,但识别后组合管道是层顶敷设,对组合管道进行属性修改后,回路就无法连贯。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一、多根线条识别成电线导管构件(标高、电管管径、电线线径、电线根数等,通通设置正确)

    二、一根线条识别成(画成)组合管道。

    三、设置起点(组合管道靠近配电箱一端)。

    四、选择起点,点击(一其中的1根电管构件),击右键,选择起点,成功后构件变色;再换另一根电管构件,选择起点,如此循环,把多根线条逐一识别(选择起点)。

    这样第一条设置准确,就不会出现你说的情况。

    首次提交 2021-11-15 17:20:35  最近修改2021-11-15 17:21:43 (修改过1次)

  • 一根cad线为多个管道时,你可以直接选中管道然后乘个倍数就行,不用都画出来

    2021-11-15 16:45:35 

  • 回路计算最好一条条的识别

    2021-11-15 17:00:08 