虎子 2009-05-24 11:07:22 | 重庆市 其他专业 | 692查看 12回答
在框架结构中,次梁在主梁处已布置了吊筋,梁集中处箍筋还?
在框架结构中,次梁在主梁处已布置了吊筋,梁集中处箍筋还要加密吗?设计标注了的加密就加吗?设计未注明的也要加吗?哪一种正确,谢谢各位了!!!!1
全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在框架结构中,次梁在主梁处已布置了吊筋,梁集中处箍筋一般不要加密.因为吊筋、箍筋都是起抗剪作用,一般设计者只选一种验算.
2009-05-24 11:12:40
-
1;按设计要求 2;见03-101 64 .65页
2009-05-25 15:42:01
-
关健要看设计要求,我想既然有吊筋,那么加密筋也应该是有的,你要在总说明中查看。 设计没有要求设置那是设计的事,可以把意见反馈给设计。按图施工的同时按图计算也是预算必须遵守的原则。
2009-05-24 11:09:56
-
梁在主梁处已布置了吊筋在原位标注中输入 梁集中处箍筋按图纸设计输入
2009-05-24 11:10:09
-
设计标注了的加密就加,设计未注明的不要加,
2009-05-24 11:10:36
-
在框架结构中,次梁在主梁处已布置了吊筋,梁集中处箍筋还要按照图纸设计加密的,设计标注了的加密就加的,设计未注明的可以不加的,吊筋和箍筋加密时没有必然的联系的。
2009-05-24 11:14:31
-
要严格的按图标注来输入,图纸有的时候在一些边上会写一些字进行说明,要看仔细
2009-05-24 11:16:26
-
在框架结构中,主次梁交接处的吊筋、附加箍筋都是抗剪,要看图纸的标注及说明计算
2009-05-24 11:18:53
-
在框架结构中,次梁在主梁处已布置了吊筋,梁集中处箍筋还要加密吗?设计标注了的加密就加吗?设计未注明的也要加吗?哪一种正确,谢谢各位了!!!! 应该根据设计要求,首先看结构总说明,如果无要求,再看结构图上的附加说明,如果也是无具体要求的话,那么就优先采用平法中的原位标注。
2009-05-24 11:32:46
-
1.吊筋和密箍是匹配出现的,有吊筋梁集中处箍筋就要加密,一般为一边3个、共6个。 2.设计标注了的加密是另加的,常规加密部位还是要按规范要求进行加密。
2009-05-24 12:27:58
-
一般情况,标了附加吊筋的就不需再附加箍筋了,可以看设计要求。
2009-05-24 20:38:47
-
如果没有特别资料的话,按照图纸进行输入,一般情况不要修改图纸
2009-05-25 11:36:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看