• 抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件(含楼梯)怎么理解?求大神们解答,谢谢!

    1,有包含暗柱、剪力墙、楼梯平台板、梯柱、梯梁,梯段吗?还是说只要构件是抗震构件,它的纵向钢筋就是抗震钢筋呢?这个定义有明细的发文解释吗?抗震等级

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

       一、  GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》5.2.2 条    对有抗震设防要求的结构,其纵向受力钢筋的性能应满足设计要求;当设计无具体要求时,对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力钢筋应采用 HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E 或 HRBF500E 钢筋,其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定:
        1、 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于 1.25;
        2 、钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于 1.30;
        3、 钢筋的最大力下总伸长率不应小于 9 %。

    二、指的抗震构件。