• 专家们 有个问题咨询一下

    是这样的,连接喷淋头的立管都是25的吗?那我在建模的时候系统不会自动生成DN25的立管 他只会生成与水平管一样大小的管子 就像这样 不会自动生成  这个问题有什么办法解决吗? 是需要一个一个区修改吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    用批量选择管命令可以批量选择立管

    首次提交 2021-11-15 22:26:41  最近修改2021-11-15 22:29:32 (修改过1次)

  • 看设计说明,否则就是要咨询设计了

    2021-11-15 22:28:21 

  • 你在选择喷淋头先设置好立管的规格

    2021-11-16 08:06:07 