• 这个板配筋如何理解

    感觉圈出部分缺少配筋,说明中有提到未注明部分的钢筋,请问这边该如何布设

    板配筋未注

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    未注明的都是C8-200。图中所示都是附加筋。

    2021-11-16 10:34:50 

  • 圈起来这部分左右两侧按照双层双向C8@200布置,中间标注的不用重复布置。