    编辑钢筋基础梁答疑解惑广联达服务新干线12轴这一排的柱子,箍筋设置都是5*5,但是汇总计算以后结果编辑钢筋里和三维里都是2*2的,柱子上面的梁左边是框架梁画的,右边是基础梁,右边没有基础梁的那根柱子箍筋是正确的,求大佬解答

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 看汇总计算表里面是否有5肢箍