• 关于电气管线预埋问题

    各位,请认真审题

    楼板

    1、这是一个新建工程

    2、这条管道是不是预埋管?

    3、这是砖墙吧?那就是否需要开槽?

    我看了大家的其他回答,都说不需要开槽,是配合土建预埋,你们看看这是混凝土墙吗?

    配合土建预埋是楼板处、和混凝土墙。砖墙怎么配合?

    所以我的理解就是混凝土墙不需要计算开槽费用,砖墙要计算开槽这部分的费用

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、这是一个新建工程

    2、这条管道是预埋管

    3、这是砌块墙,那就是需要开槽的

    2021-11-16 15:27:30 

  • 1、这属于新建工程

    2、属于预埋管和预埋接线盒

    3、工程实际需要开槽,但是新建工程此项工作属于与土建同步开展的,不予计算开槽的费用

    2021-11-16 15:29:24 

  • 答:2.这条管是暗配管

           3.是砖墙,需要开槽配管并恢复(可以通过项目确认是由机电恢复还是由土建恢复)

             混凝土墙配管不存在开槽(只有变更配管时需要),砖墙必须开槽才可以配暗配管(土建是不会留槽的)

    2021-11-16 15:29:46 

  • 1、这块是预埋管道,图片大部分是二次砌体墙后期切槽暗敷。

    2、混凝土也有开槽的情况。正常情况暗配管需要预埋到混凝土里面,特殊情况也存在。

    2021-11-16 15:29:50 

  • 是预埋管,不需要开槽

    2021-11-16 15:32:15 

  • 新建项目的配管混凝土墙和砖墙都是不需要开槽的,配合预埋即可

    2021-11-16 15:32:31 

  • 是否需要开槽,得看看施工工艺:

    1。如果混凝土浇筑前或砌体墙砌筑过程中能够预留线管或线槽的话,就不需要增加开槽的费用。

    2。如果混凝土浇筑或砌体砌筑过程中没有预留线管,后期需要暗敷设线管的话,就必须开槽。

    3。暗敷设线管的开槽深度应当保证线管的保护层厚度不小于15mm。

    2021-11-16 15:33:45 

  • 管线你查看你们那边的定额说明  

    2021-11-16 15:34:12 