    马镫一般要根据施工组织设计来确定,通常马镫筋直径都不小于其支撑的上部最大钢筋的直径。同时根据板厚的不同选择马镫的形式!马镫的作用就是保证上部钢筋位置的准确,只要能保证,形式及直径可以根据需要确定

    2009-05-25 10:23:23 

  • 我们一般1000*1000算一个! 一般大于200的板才设马凳筋!

    2009-05-25 11:24:13 

  • 一般是一平方米一个,应该是乙方按照施工方案施工,并由甲方签证认可后方可进入工程造价。

    2009-05-25 18:36:42 

  • 和其他的钢筋的算法一样的,画好后直接算

    2009-05-24 22:09:27 

  • 马凳的计算 时至今日没有具体的理论依据和数据,没有通用的计算标准和规范,往往是凭经验和直觉?? 一般是在双层双向布置钢筋的板中用马凳筋,保证上下层钢筋网之间的距离 一般基础厚在1米左右,马凳筋应≥Φ18,间隔1.2米交错布置,?? 基础厚在1.2-1.5米左右,马凳筋应≥Φ22,间隔1.2米交错布置,?? 基础厚在0.5米左右,马凳筋应≥Φ14,间隔1.0米交错布置,?? 平台板厚在0.12-0.15米左右,马凳筋应≥Φ10,间隔0.8米交错布置,?? 平台板厚在0.2米左右,马凳筋应≥Φ12,间隔0.8米交错布置,?? 马凳做法一横筋约1.2-1.5米,再焊上相应的三角支架,马凳的高度为扣去砼保护层,扣去相应的钢筋

    2009-05-24 22:12:11 

  • 一般是2000mm*2000mm,可以参考一下施工方案

    2009-05-24 22:13:31 

  • 马凳的概念 马凳筋作为板的措施钢筋是必不可少的,从技术和经济角度来说有时也是举足轻重的,它既是设计的范畴也是施工范畴更是预算的范畴。一些缺乏实际经验和感性认识的人往往对其忽略和漏算。马凳不是个简单概念,但时至今日没有具体的理论依据和数据,没有通用的计算标准和规范,往往是凭经验和直觉。不过道理弄明白了,也了解实际施工,那么计算马凳筋就不是件难事。任何把简单的事情复杂化和把复杂的问题简单化都是有害的。 马凳,它的形状象凳子故俗称马凳,也称撑筋。用于上下两层板钢筋中间,起固定上层板钢筋的作用。当基础厚度较大时(大于800mm)不宜用马凳,而是用支架更稳定和牢固。马凳钢筋一般图纸上不注,只有个别设计者设计马凳,大都由项目工程师在施工组织设计中详细标明其规格、长度和间距,通常马凳的规格比板受力筋小一个级别,如板筋直径ф12可用直径为ф10的钢筋做马凳,当然也可与板筋相同。纵向和横向的间距一般为1米。不过具体问题还得具体对待,如果是双层双向的板筋为ф8,钢筋刚度较低,需要缩小马凳之间的距离,如间距为@800*800,如果是双层双向的板筋为ф6马凳间距则为@500*500。有的板钢筋规格较大,如采用直径ф14,那么马凳间距可适当放大。总之马凳设置的原则是固定牢上层钢筋网,能承受各种施工活动荷载,确保上层钢筋的保护层在规范规定的范围内。板厚很小时可不配置马凳,如小于100MM的板马凳的高度小于50mm,无法加工,可以用短钢筋头或其它材料代替。总而言之,马凳的设置要符合够用适度的原则,既能满足要求又要节约资源。 定额对马凳的规定 有些地方定额对马凳筋的计算有明确规定,那么按定额规则计算,但这个计算结果只能用于预算和结算不能用于施工下料,因为它仅仅是个重量,而不是从它本身的功能和受力特征来计算,如浙江定额规定:设计无规定时,马凳的材料应比底板钢筋降低一个规格,长度按底板厚2倍加0.2米计算,每平方米1个,计算钢筋总量。山西省的定额规定按照1根/m2计算,直径按照Φ12计算,很显然它不适用于施工。 马凳筋的根数如何计算? 可按面积计算根数,马凳筋个数=板面积/马凳筋横向间距*纵向间距,如果板筋设计成底筋加支座负筋的形式,且没有温度筋时那么马凳个数必须扣除中空部分。梁可以起到马凳筋作用,所以马凳个数须扣梁。电梯井、楼梯间和板洞部位无需马凳不应计算,楼梯马凳另行计算。 马凳筋的长度如何计算? 马凳高度=板厚-2*保护层-Σ(上部板筋与板最下排钢筋直径之和)。 上平直段为板筋间距+50 mm(也可以是80mm,马凳上放一根上部钢筋),下左平直段为板筋间距+50 mm,下右平直段为100,这样马凳的上部能放置二根钢筋,下部三点平稳地支承在板的下部钢筋上。马凳筋不能接触模板,防止马凳筋返锈。 马凳筋的规格: 当板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,时马凳筋直径可采用ф8;当140mm

    2009-05-24 22:29:56 

  • 如果图纸中没有设计到马登筋,马登型号就按主筋少一个型号,马登长度就按两个板厚加200,每平米一个计!预算交底资料与计算规则中有(山东)! 有以上的依据在广联达中就很好设置了!比如板后120、主筋是10个的圆钢双层双向钢筋的板,那么马登筋就是8个的,一般情况下选择几字型马登,高度L2设置为板厚120,L3设50,L2设100,间距设A8@1000*1000!!

    2009-05-24 22:35:49 

  • 这个没有明确规定的,一般就是根据施工方案来确定的,主要依据板的厚度和钢筋规格与直径来综合考虑的,我们的日常操作是这样的 马蹬筋的规格比板内主筋降一个级别,间距一般800*800~1000*1000考虑的

    2009-05-24 22:46:55 

  • 一般是2m*2m,按施工图和施工方案定。

    2009-05-24 22:47:12 

  • 板中的马蹬筋一般1个/m2,在板属性中如下图输入

    2009-05-24 22:54:25 

  • 一般数量为:按一平米计算一个。

    2009-05-25 00:02:27 

  • 图纸没有确定时一般是按照1000*1000布置,在板构件中设置

    2009-05-25 00:46:43 

  • 到目前为止还没有一个具体的规定,只是施工中的一个措施而已

    2009-05-25 07:29:43 

  • 按间距1平方米1个布置。

    2009-05-25 08:03:31 

  • 在板里设置好马凳筋;新建板负筋,在其属性编辑的第5条“马凳筋排数”输入此负筋下马凳的排数,1/1表示该负筋支座两侧各有一排马登筋,软件会自动根据所设置情况计算。

    2009-05-25 08:16:09 

  • 听5楼没错!