• 圈梁什么时候画,图纸上有显示吗?

    圈梁什么时候画,图纸上有显示吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一般砖混楼的圈梁是明确在图纸上标注的。有些框架楼的在总说明里面会有这样的描述(当墙体长度大于5米,高度大于4-5米,要在墙体某一高度位置加设圈梁之类的说明)

    2009-05-25 10:28:30 

  • 框架结构无需再设圈梁,砖混结构要设,有圈梁平面布置图,或者在结构平面布置图里,或者在说明里说明截面尺寸及钢筋配置。

    2009-05-25 18:49:56 

  • 设计上有任何时候画都可以,图纸上没有设计的不用画的。

    2009-05-24 22:14:36 

  • 有显示的,一般在砖混结构里有圈梁

    2009-05-24 22:14:49 

  • 砌体墙体加固时图纸会注明,一般设在窗上檐下用于加固房屋。 砌体结构房屋中,在砌体内沿水平方向设置封闭的钢筋砼梁, 以提高房屋空间刚度、增加建筑物的整体性、提高砖石砌体的抗剪、抗拉强度,防止由于地基不均匀沉降、地震或其他较大振动荷载对房屋的破坏。在房屋的基础上部的连续的钢筋混凝土梁叫基础圈梁;而在墙体上部,紧挨楼板的钢筋混凝土梁叫上圈梁。   因为圈梁是连续围合的梁所以叫做圈梁。 圈梁又称“腰箍”,是在墙身上设置的处于同一水平面的连续封闭梁。其作用是加强整个建筑物的整体性和空间刚度,抵抗房屋的不均匀沉降,提高建筑物的抗震能力。   圈梁是在房屋的檐口、窗顶、楼层、吊车梁顶或基础顶面标高处,沿砌体墙水平方向设置封闭状的按构造配筋的混凝土梁式构件。   按要求圈梁应该在同一水平面上连续、封闭,但当圈梁被门窗洞口(如楼梯间窗口洞)隔断时,应在洞口上部设置附加圈梁进行搭接补强。附加圈梁的搭接长度不应小于两梁高差的两倍,亦不小于1000mm.   圈梁通常设置在基础墙、檐口和楼板处,其数量和位置与建筑物的高度、层数、地基状况和地震强度有关。预算中的圈梁与施工中的圈梁定义不同: 预算中规定只要以墙为梁底模板浇筑的梁既为圈梁,不管此梁是否为承重梁。 施工中的圈梁一般指与构造柱相连以增加墙体的整体性和抗震性的梁,本身不承重。

    2009-05-24 22:17:34 

  • 图纸上有显示的,圈梁在图纸上的标注是“QL”。

    2009-05-24 22:22:24 

  • 在厂房类的结构图中会有显示, 在一般的建筑中包括住宅,办公楼等在规范上是有的超过多少,是根据各地的规范规定。

    2009-05-24 22:24:41 

  • 圈梁属于二次结构,不在主体构件的图纸上画图的,一般常见的图纸表示方法,都是在结构施工总说明里砌体部分用文字描述的,有时也会画个剖面图,一般在图面上很少看到圈梁的表示,从我的多年工作经验总结,除非车间和仓库,厂房等工业建筑,在图纸上会画出圈梁构件,一般民用建筑很少画出来的

    2009-05-24 22:41:41 

  • 按照图纸画,不要自己定。什么时候都可以。

    2009-05-24 22:42:56 

  • 砖混结构中,一般墙顶都有圈梁,圈梁顶一般与现浇板顶平。 框架或剪力墙结构中,后砌填充墙长超过5m,中间增设GZ,墙高超过4m,中间加设一道QL.