lovereader 2021-11-17 15:36:18 | 陕西省 安装设计预算结算安装算量GQI | 662查看 2回答
设计中地沟内排水横干管为PVC-U,直埋排水横干管为柔性抗震铸铁排水管,如何界定
设计中地沟内排水横干管为PVC-U,直埋排水横干管为柔性抗震铸铁排水管,如何界定地沟管和直埋管?
下图中一层排水横管标高为-1.2m,-1.3m,是按地沟管还是直埋管考虑?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
水平方向的均考虑为铸铁管,连接地漏小便斗,坐便器的上支管为pvc-u,其他部分横向埋地管道均考虑为铸铁管。
根据建筑图判断,如果建筑做法有地沟就按地沟考虑。
首次提交 2021-11-17 17:19:51 最近修改2021-11-17 17:21:25 (修改过1次)
-
区分哪些地沟内就行
2021-11-17 15:38:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看