照无眠 2021-11-17 18:07:09 | 广东省 安装 | 722查看 5回答
如图所示,图中灯与灯之间是否应该是4*2.5的线,正常回路是3*2.5的线
如果走线槽敷设,那开关接灯的这一部分是否应该是5*2.5的线,线槽接灯的这部分为3*2.5 我的理解正确吗 大佬们
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这个图我的理解是这样的:从两个双联开关看,有4根控制线,控制分别对应编号1-4编号的灯,
也就是说是隔盏属于同一开关控制的。
那么上下两排除了末端灯是3根线外,其他都是4根(有2控制,1零,1地)
此外在上下排连接的地方应该为5根(2控制,1火,1零,1地)
连开关为5根
2021-11-17 18:46:10
-
结合配电箱系统图 与平面标注 计算工程量
2021-11-17 18:08:38
-
灯与灯之间是否应该是4*2.5的线,开关接灯的这一部分应该是5*2.5的线 。
2021-11-17 18:22:09
-
看图应该是回路标志
2021-11-17 18:32:57
-
看系统,1零,2控制线是一定的
2021-11-18 08:26:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看