• 斜屋面钢筋布置

    斜屋面钢筋相邻两块板上部钢筋是通长设置的,在布置的时候布置不上去,点多板布置显示板不在同一平面内,如何解决。

    多板布置

    问题补充:斜层面钢筋为双层双向钢筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    看你的图纸,图纸中有节点图。

    2009-05-25 11:17:33 

  • 已采纳
    如果你的板已经按坡屋面定义了以后,板的筋是按板来布置的,就不会通长走了.

    2009-05-25 11:17:44 

  • 已采纳
    斜屋面钢筋相邻两块板上部钢筋是通长设置的,在布置的时候布置不上去,点多板布置显示板不在同一平面内,如何解决。 答:斜板两块相邻的板钢筋是不好通长设置的,你只有在单板钢筋伸入支座长度中设置锚固长度。

    2009-05-25 11:25:39 

  • 已采纳
    斜屋面板钢筋 1.可以一块一块布置面筋,然后在钢筋编辑里扣掉重合部位的钢筋(修改对称板其中一块板钢筋的形状、长度) 2.在屋脊上按负筋画线布置,在钢筋编辑里修改钢筋的长度。

    2009-05-25 11:26:54 

  • 已采纳
    你说的是不是板上部负筋啊,负筋你可以用画线的方法布置,长度设定为实际斜长。

    2009-05-25 11:46:39 

  • 已采纳
    只能断开来设置钢筋.

    2009-05-30 11:03:02 

  • 已采纳
    图纸上的标示只是说明钢筋的走向和间距,具体施工时是要断开的,不可能连在一起的,连在一起是不和规范要求的,屋脊处的钢筋是按图集节点锚固的,连起来是不可能的,你没有不要去考虑连起来。就是分两块板,布置就可以了,节点的量软件都内置好了,你只要把板画上去,软件就会识别节点的构造,

    2009-05-25 21:19:18 