• 防雷接地的套价?

    哪位高手可以系统的讲一下防雷接地中遇到的工程量计算以及相应的套项?谢谢了,一直对这块挺迷糊的。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    仔细阅读第四章说明,是很好的帮助。 常用的笼统说一下: 接地装置:主要分用型钢(4-1~4)或利用基础钢筋(4—5)做接地极,连接这些接地极的型钢(-40*4)是接地母线敷设,在配电室及一些工艺厂房内明敷的镀锌扁钢也是接地母线敷设(4-9~24) 在室外设的测试点(4-57)别忘了电阻试验(9-24),引下线分利用柱主筋(4-55)和明敷设(4-56)按建筑物最低和避雷网的高差计算,注意利用钢筋做引下线:定额按两根考虑的,如果是四根,则工程量乘以2. 屋顶避雷带分敷设方式按规格计算(4-43~49) 高层均压环看设计图纸 等电位连接也适合本章 要想学精找个前辈好好学学(或下工地跟操作的工人师傅们实际做完一个完整的项目对造价有飞质提升) 接地测试箱套4-57 断接卡子制安,本子目中已包含一个接线箱,不需要另套接线箱子目,但可换算箱子材料的价格

    2009-05-26 17:53:36 

  • 你仔细阅读安装工程预算计价第二册中的章节说明就可以

    2009-05-25 11:24:09 

  • 1、计算屋顶上的接闪器部分,套避雷网安装定额,明敷一般为沿砼块敷设,暗敷一般为利用圈梁钢筋焊接(焊两根),套均压环敷设和柱主筋与圈梁钢筋  焊接; 2、计算引下线,高度为从女儿墙至基础顶并加预留焊接部分,一般采用焊接柱子主筋的方法,一个柱子里焊两根主筋*1,焊四根主筋*2,套引下线敷设定  额; 3、计算接地按接地平面图,一般利用圈梁钢筋焊接形成接地网,套均压环敷设定额

    2009-05-25 11:45:22 

  • 答:防雷地装置主要分为三个部分:1,接闪器--避雷针,避雷带,以米为单位;2,引下线--钢筋,建筑物柱筋,或扁钢等,以米为单位;3,接地装置--接地母线(扁钢或铜排,以米为单位),接地极(角钢或钢管,以根式为单位).套相应定额子目.

    2009-05-25 12:00:05 

  • 看北京第四册上册第四章

    2009-05-25 12:38:59 

  • 仔细阅读第四册上册第四章

    2009-05-25 13:17:05 