• 各位老师,想请问下有关智能化系统计算问题

    配线老师线缆答疑解惑各位老师,我想请问下截图所示智能化系统图计算问题,截图标识的1.此部分进机柜有什么条线缆;截图标识的2、3、4所框选的部分,此部分是否计算为跳线,如果是计算跳线该怎么计算这部分的数量,和按多大长度去计算;截图标识5部分,是否为5个24口RJ45的配线架,谢谢

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1. “1处”代表机柜出线网线,有几个末端,就有几根六类网线;

    2. “2”“3”“4”是跳线,机柜内部,设计并未明确交换机数量,暂且按照各一个计算,暂且按照1根4芯光纤进线考虑,那么“2处”有四根光纤跳线,一用一备;“4”处是网络跳线,数量按照末端网口数量计算,机柜内跳线,按照常规2m计算即可,买回来就是成品;

    3. 截图"5"部分,是5个24口网络配线架;

    4. 你末端面板数量应该不少,这里交换机与交换机如何连接并未体现出来,最好问问设计交换机的规格,48口还是24口,需要用多少光纤交换机和网络交换机

    2021-11-19 09:02:41 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!