• 接地问题

    均压环

    计算长度

    这个一层的门卫 接地要计算什么 有接地母线吗 母线只有图中这一处 40*4mm的扁钢吗 这个要怎么计算长度 另外这个还有引下线吗 这个接地是计算均压环吗 还是其他 盼望详细解答 

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    有接地母线到配电箱,没引下线,基础接地是计算均压环,具体看设计

    2021-11-19 08:26:42 

点我,有新答案通知你哦