QQQ 2021-11-18 19:17:18 | 辽宁省 土建 | 1556查看 1回答
关于抹面胶浆
核对外墙保温分包,先做法表上表示首层保温板外做15mm抹面胶浆,内衬一道网格布.其余层保温板外做5mm抹面胶浆.现于施工单位的争议在于首层30mm保温砂浆处需不需要做抹面胶浆,即使需要做,是按首层15mm做还是其余层5mm做.....施工给的解释是首层防磕碰,窗侧位置的保温砂浆需要做抹面胶浆,而且还是15mm厚的那种....我理解保温砂浆跟抹面胶浆作用有些重复了,恳请各位老师详细讲解下,无机保温砂浆面层还需要做抹面胶浆吗?上述问题中保温砂浆处如要做抹面砂浆,是跟着保温板外的厚度计入吗?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
30厚保温沙浆需要做抹面胶浆,跟看保温板厚度计入,因为保温沙浆是轻质发泡型没有抹面胶浆是沒有强度的。
2021-11-18 19:28:26