• 在加气混凝土墙下的现浇板中附加钢筋

    图纸上说明“当楼板上为加气混凝土砼或陶粒空心砌块隔墙,且板下无梁时,应在板中相应墙中线两侧各250mm范围内板底附加3根16的三级钢,该钢筋两端应通至板两侧的墙或梁上。” 这个如何理解, 1、现在图纸上加气混凝土墙大多紧贴沿梁侧布置,并没有正坐在梁上,那这种情况下是不是需要附加钢筋?如果需要,是只在无梁的一侧布置,还是不管有无梁,在墙两侧250mm布置,哪怕在梁上也放3根钢筋? 2、还是说即使墙没有正坐在梁上,但是此板为有梁板,板下有框架梁,这几根钢筋就可以不布置?? 现在我们就墙必须坐在梁上,如果没有正坐就需要加钢筋;还是说只要板下有梁,不管是不是坐在梁上就不用附加钢筋了,形成两种意见,无法统一。 急救,请大侠帮助!

    问题补充:现在还是说就两个问题比较有争执 1、如果板为有梁板,板下有梁,那不管墙是不是坐在梁上,只要在板上就可以不附加这几根钢筋。 2、此板不论是不是有梁,只要墙不正坐在梁上就必须附加钢筋。 应该是那种观点,请大家解答

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    关于你们对此问题的争议,唯一的解决办法就是向设计人进行咨询,由设计人进行解答才是最正确的,设计人之所以这么设计肯定是结构受力的原因,才如此设计,只有设计人的回答才是最权威的。大家争论再长的时间,依然解决不了这个问题,也没有意义。 故此,建议你们就此问题向该图纸的设计人进行咨询。

    2009-05-25 16:16:33 

  • 我觉得是在无梁的情况下,没做正坐在梁上 但是偏移点就不用加钢筋了如果是板下就没有梁 就得布置加强钢筋,

    2009-05-25 14:33:48 

  • 应该是板下无梁时放置,有梁就不需要放置.

    2009-05-25 14:37:16 

  • 图纸上说明“当楼板上为加气混凝土砼或陶粒空心砌块隔墙,且板下无梁时,应在板中相应墙中线两侧各250mm范围内板底附加3根16的三级钢,该钢筋两端应通至板两侧的墙或梁上。” 已经说得很清楚了,需要满足:1、板下无梁;2、板为加气混凝土砼或是陶粒空心砌块隔墙。 当满足这两点后,在板中相应的墙上附加3根16的三级钢,以加强板与墙的结合力。

    2009-05-25 14:41:33 

  • 这句话指的是在板上砌墙时的压墙筋,在梁上砌墙不需要设置。

    2009-05-25 14:43:53 

  • 图纸要求中已经说明是“当楼板上为加气混凝土砼或陶粒空心砌块隔墙,且板下无梁时,应在板中相应墙中线两侧各250mm范围内板底附加3根16的三级钢,该钢筋两端应通至板两侧的墙或梁上。”所以说应该是板下无梁时就加筋,不管是有框架梁还是有梁板的梁均可不加筋。

    2009-05-25 14:47:24 

  • 墙下无梁时,板无法承受上部墙传来的集中线荷载,所以必须布置钢筋加强一下板的受力性能,板没整座在梁上如果相交了,我认为按有梁考虑(或请示设计院),如果没有相交就按无梁考虑。

    2009-05-25 14:58:38 

  • 现在还是说就两个问题比较有争执 1、如果板为有梁板,板下有梁,那不管墙是不是坐在梁上,只要在板上就可以不附加这几根钢筋。 2、此板不论是不是有梁,只要墙不正坐在梁上就必须附加钢筋。 这个问题还是要结合结构设计的初衷来理解,其实就是一句话“当楼板上为加气混凝土砼或陶粒空心砌块隔墙,且板下无梁时,应在板中相应墙中线两侧各250mm范围内板底附加3根16的三级钢,该钢筋两端应通至板两侧的墙或梁上。”其实已经说得很清楚只是你想复杂了,不要考虑做中与否的问题,这个就是板附加钢筋的设计,只要是板下无梁板上有墙就要按要求在板上的相应范围布置附加钢筋,该钢筋两端应通至板两侧的墙或梁上是说此附加筋要通长锚固在支座里以成受上部墙的荷载对板造成的额外弯矩

    2009-05-25 15:23:22 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题