• 隔墙中附加钢筋如何设置

    刚在图形里画填充墙配筋的时候,发现遇到洞口的话,钢筋会断开,但是少的一边软件没有进行计算。如:一道墙长20米,高4.25米,在距墙端2米处有墙洞800*800,但是软件计算的结果为17.9m4根;20.12米14根。(已经加弯钩长度)但是洞另一侧钢筋没有计算。这是为什么 抱框如何设置,是按构造柱还是框架柱?墙体配筋伸入柱内的钢筋是否已经计算? 混凝土压带如何设置? 请高手解答,谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、可能你没有正确布置砌体加筋; 2、门窗洞口抱框按GZ来定义,马牙槎软件自动考虑,砌体加筋伸入柱内的钢筋需手动修改,就如过梁遇柱时需要手动调整一样; 3、砼压顶借用圈梁来定义,关于压顶钢筋的定义,有点难度,需要删除圈梁自带的箍筋信息,然后在“其它箍筋”中选择参数图形并可据图修改软件默认自带的箍筋公式。