9510xy 2009-05-25 14:42:40 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 1276查看 1回答
隔墙中附加钢筋如何设置
刚在图形里画填充墙配筋的时候,发现遇到洞口的话,钢筋会断开,但是少的一边软件没有进行计算。如:一道墙长20米,高4.25米,在距墙端2米处有墙洞800*800,但是软件计算的结果为17.9m4根;20.12米14根。(已经加弯钩长度)但是洞另一侧钢筋没有计算。这是为什么 抱框如何设置,是按构造柱还是框架柱?墙体配筋伸入柱内的钢筋是否已经计算? 混凝土压带如何设置? 请高手解答,谢谢
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、可能你没有正确布置砌体加筋; 2、门窗洞口抱框按GZ来定义,马牙槎软件自动考虑,砌体加筋伸入柱内的钢筋需手动修改,就如过梁遇柱时需要手动调整一样; 3、砼压顶借用圈梁来定义,关于压顶钢筋的定义,有点难度,需要删除圈梁自带的箍筋信息,然后在“其它箍筋”中选择参数图形并可据图修改软件默认自带的箍筋公式。
2009-05-25 15:22:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看