• 湖南地区关于墙和柱超高模板计算

    湖南14定额说明里面当混凝土模板支模高度大于6.6m时需要计算支架费,但是后面关于支架计算方法只有梁板的,那么柱和剪力墙支模高度大于6.6时需不需要计算这个增加支架费用,如果需要计算这个外围水平投影面积该怎么算。如果不需要计算支架费,它的超高模板计算规则又不适用支模高度在3.6~6.6范围的情况。有没有大神给讲解一下

    混凝土模板

    剪力墙

    ,手上这个项目地下室柱子高度都在七八米以上。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 我个人理解是这样的:

    首先梁或者板超过6.6m的前提包含了柱(剪力墙)高度超过6.6m,要不然总不可能板悬空在7、8m的位置吧;

    其次:一般室内也不会存在单独的柱在6.6m以上,而上面没有梁板的情况。

    再次:支架换算的时候按空间体积,而且定额的名称是砼满堂式支架。

    所以这个支架重量是综合考虑了,柱不需要另外套支架了。

    至于为什么算砼的体积没加柱,只有问造价站的人了。

    值得注意是是:这项定额是不含钢管的使用或者租赁费的,需要补充租赁费或者使用费

    2021-11-19 17:02:01 