• 标高设置的问题

    在钢筋算量软件中,基础底标高是-1.5米,如果一层地面的标高设定为-0.06的话,那么基础标高会变成-1.56;而一层地面的标高设定为0.00的话,基础标高不会变的,请问:这里的一层地面标高到底应该怎么设定,有不会影响算量。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一层地面标高按图纸设计结构标高设定,可以通过修改基础底标高进行调整。 导入图形中后也是需要适当调整的。

    2009-05-25 19:18:02 

  • 把基础标高修改即可

    2009-05-25 18:13:18 

  • 把基础标高修改成-1.5;如不修改,会影响计算结果

    2009-05-25 18:30:50 

  • 你把基础标高修改成-1.5就可以了

    2009-05-25 18:36:42 

  • 在工程设置中定义楼层高度时如果首层地面标高定义为-0.06,那么楼层标高整体下降0.06,但是层高不变,基础层层高相应减少0.06,不影响工程计算。

    2009-05-25 19:34:15 

  • 你在首层地面标高结构标高中设为0就可以了,正负零以下至垫层顶设为基础层层高就可以了。

    2009-05-31 10:05:31 