• 我设的首层地面结构标高为0,首层层高为3.3m,为何首层柱的钢筋计算公式中层高为3400呢?

    我设的首层地面结构标高为0,首层层高为3.3m,为何首层柱的钢筋计算公式中层高为3400呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    柱高度为3.4m,应该是首层顶至基础层插筋处的长度。软件中基础层计算柱插筋,插筋伸出基础后,可能没有到±0.000,所以首层柱钢筋在计算时要从基础插筋与首层钢筋焊接位置开始计算。所以就会比首层层高高。

    2009-05-25 22:31:57 

  • 你的这种情况是基础层柱还没有画上,柱纵筋的计算式是:层高-下层露出长度+上层露出长度。

    2009-05-25 21:50:01 

  • 我设的首层地面结构标高为0,首层层高为3.3m,为何首层柱的钢筋计算公式中层高为3400呢?一层柱包括基础钢筋

    2009-05-26 06:45:16 

  • 有可能是你在新建工程时把工程信息里8条的首层地面结构标高输入了-0.01的原因

    2009-05-26 07:28:35 

  • 加上了首层柱在基础中的插筋

    2009-05-25 21:45:31 

其他类似问题 查看更多