• 我画好柱子之后,点自动判断边角柱,提示“自动判断成功”,但是我的柱类型都还是中柱,没有一个柱判断为边

    我画好柱子之后,点自动判断边角柱,提示“自动判断成功”,但是我的柱类型都还是中柱,没有一个柱判断为边柱或角柱的,为什么?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    没有画梁和墙,软件是依据梁和墙来判断边角柱的,所以判断之前要先把梁和墙画好,这样才可以让软件自动判断。

    2009-05-25 22:04:24 

  • 边角柱是指顶层的,中间层没有影响。

    2009-05-25 21:58:56 

  • 1,除了顶层,别的层不用判断边角柱,中间的任何层什么柱没有关系,只有顶层要识别清边柱角柱和中柱。 2,所谓连角柱是根据梁来判断的。四边有梁的是中柱,三边有梁的是边柱,两边有梁的是角柱。没有梁是无法判断的,只能默认是中柱了。

    2009-05-25 22:32:44 

  • 把梁画好了后才能正确识别边角柱

    2009-05-26 07:23:47 

  • 画完围护结构再自动判断边角柱

    2009-05-26 07:47:06 

  • 只对顶层是有影响的,其它楼层没有什么关系

    2009-05-26 08:22:33 