• 工程汇总后,查看剪力墙钢筋的计算结果,按照(墙高度-起步距离)/间距 1=水平筋根数,发现某一段墙体

    工程汇总后,查看剪力墙钢筋的计算结果,按照(墙高度-起步距离)/间距+1=水平筋根数,发现某一段墙体水平筋多算了两根,为什么?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 不会吧,是不是计算墙高的时候 ,你没有计算连梁的高度。

    2009-05-25 21:57:02 

  • 因为这段墙下面只有梁没有墙,软件就按梁上起墙来计算的,所以就会多算两根墙水平筋

    2009-05-25 23:32:09 

  • 在基础中会多出2根钢筋

    2009-05-26 07:44:27 

  • 工程汇总后,查看剪力墙钢筋的计算结果,按照(墙高度-起步距离)/间距+1=水平筋根数,发现某一段墙体水平筋多算了两根,为什么? 回答;1、剪力墙伸到梁或板中的高度也是要计算水平筋的,2、在基础中剪力墙钢筋也为2根。

    2009-05-26 08:21:55 