丑小丫 2009-05-25 21:54:22 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 995查看 12回答
画剪力墙到把暗柱的位置空出来,还是剪力墙通画?若剪力墙通画过去,算钢筋量的时候软件会重复计算吗?
画剪力墙到把暗柱的位置空出来,还是剪力墙通画?若剪力墙通画过去,算钢筋量的时候软件会重复计算吗? 答:剪力墙要贯通画(不考虑暗柱),软件不会重复计算,剪力墙的纵筋算至暗柱边,水平筋贯通穿过暗柱。
全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
是的,不会重复计算工程量,不画过去的话,工程量会少算的
2009-05-25 21:56:08
-
剪力墙要贯通画(不考虑暗柱),软件不会重复计算,剪力墙的纵筋算至暗柱边,水平筋贯通穿过暗柱。 很正确。
2009-05-25 21:56:09
-
剪力墙要贯通画,暗柱只是墙的一部分,软件会识别。
2009-05-25 21:58:08
-
剪力墙结构,先由墙,后有暗柱。所以暗柱“底下”应该有墙。否则到图形算量布置房间可能出现提示“房间不封闭”。
2009-05-25 22:11:51
-
不会重算的,但是你要注意画它们的先后顺序,应先画剪力墙,在画暗柱.这样所算出的量才比较精确些.接近实际.
2009-05-25 22:30:01
-
暗柱一定要在墙上,就是墙一定要通画。墙一定要覆盖暗柱,才能计算正确。
2009-05-25 22:45:58
-
剪力墙要贯通画(不考虑暗柱),软件不会重复计算,剪力墙的纵筋算至暗柱边,水平筋贯通穿过暗柱,完全是符合平法要求的
2009-05-25 23:07:53
-
暗柱是剪力墙的构造部分,是剪力墙的一部分,所以剪力墙要贯通布置,软件会自动判断锚固的
2009-05-26 10:27:20
-
答:画剪力墙结构时,要贯通画(不考虑暗柱),软件不会重复计算,剪力墙的纵筋算至暗柱边,水平筋锚固于暗柱中。
2009-05-26 09:09:03
-
墙肯定要画通,软件不会重复计算
2009-05-26 07:14:30
-
应该画通,此类问题自己可以输入后比较一下结果就很清楚了
2009-05-26 07:30:03
-
你的答案很正确,剪力墙一定要通画到暗柱的外边线(端柱可以不通画,关于剪力墙的端柱,不同于暗柱(图中作有椭圆标记为AZ,矩形标记的为端柱),在剪力墙结构中,端柱可以理解为框架结构中的框架柱,那么相应的剪力墙则可以理解为框架结构中的梁。照此来理解,剪力墙是不必要画到端柱的外边线的。),软件不会重复计算,剪力墙的纵筋算至暗柱边,水平筋贯通穿过暗柱。 此外,在GGJ10.0中建议先画墙,然后再画暗柱,这样一来可以按墙位置快速定义暗柱,二则避免剪力墙少画,即避免剪力墙画不到暗柱的外边线。这点在《数字造价》上也有过专业介绍(附截图例) 尚需注意,若从钢筋导入图形时,建议不勾选暗柱,因为暗柱的工程量是要并入剪力墙,即按剪力墙来计算的。 暗柱不是柱,而是剪力墙的竖向加强带;同样,暗梁不是梁而是剪力墙的水平加强带;连梁是洞口加强带。
2009-05-26 07:43:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看