安装 2021-11-22 14:16:33 | 安徽省 安装 | 357查看 2回答
这条回路只连了手报 上面标记了2H 难道有两个H连到这一个手报上面吗? 附近没有手报了 还是设计标记错误了
2021-11-22 14:23:10 补充
声光跟手报都是各走各的线
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
杜鹃 专家
答题: 35991 被赞: 6262
应该是二根,一是手报,一是声光报
2021-11-22 14:21:04
武哥 专家
答题: 1891 被赞: 590
手报连信号线+电话线
声光连信号线+电源线
2021-11-22 14:47:54
消防火灾报警控制器更换主屏和主机维修。
消防火灾报警控制器更换主屏和主机维修,更换费用签证价是6650元,另外还更换了15个烟感探测器和4个报警按钮、楼层显示器。请问还需要计算自动报警系统调试费吗?问题补充:施工方报审时套定额为:联动控制器安装,总线制(落地式),200点以下。定额里面包含了功能检测费用,是否还需要另套自动报警系统调试费。
消防火灾自动报警系统,只做其中一层需要计算调试费用吗
消防火灾系统
如图 总线隔离器(iso)接入电源和信号线 分配给 c和m模块 然后 c和m模块分配给风机控制箱(SFFJ) 我想问 这图中画圈圈的 是 接信号线 还是接 信号线和电源线都要的?(图纸要求信号和电源不是共管)
火灾报警和消防联动
问下图一 按照系统图是 电源和信号两根线分别进入模块之后 在出来一根线进入风机控制箱,我问下图一中我问号的那个地方 只需要接信号线吗?(实线图纸意思是信号线。虚线是电源线)图二是平面图,MB出去一根实线 到风机控制箱 风机控制箱又出去一根虚线 和 XJ线 这分别是什么线?
火灾自动报警
请问是按照①一根线直接到最高层 还是像图② 还是都不对(火灾自动报警太难了 不知道怎么看了)
消防水泵和消防火灾
我问下结合系统图和平面图 这个14是分别穿14根管吗?可是报警阀也才7个啊 求解 这是什么意思