sj1015 2009-05-26 09:20:31 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1042查看 8回答
主次梁相交处箍筋加密,软件能自动识别吗?
主次梁相交处箍筋加密,软件能自动识别吗? 还是我们要自己输入?
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳主次梁相交处箍筋加密要在原位标注中输入 次梁两侧共增加的箍筋数量相同可以在计算设置中设置
2009-05-26 09:23:53
-
不能,一定要手动输入。
2009-05-26 09:23:31
-
不能识别 得自己手动操作啊
2009-05-26 09:24:49
-
你要在计算设置里看看,那里设置好了就可以了.
2009-05-26 09:25:13
-
不能识别,要自己在原位标注里面输入相应的钢筋信息
2009-05-26 09:34:05
-
主次梁相交处的加密箍筋可以主动识别为该梁的箍筋信息。 首先,为了提高工作效率,关于次梁加筋可以一次设置完成,即在“工程设置”的“计算设置”中第10项“次梁两侧共增加箍筋数量”一栏输入6(当然,这是一般做法,亦可以根据图纸实际设计情况输入),这样在“原位标注”或“梁平法表格”中直接输入次梁宽度时,软件自动生成加筋根数,可以大大提高绘图效率(附图)。 然后,选中主梁,在主梁的“原位标注”或“梁平法表格”中输入次梁宽度即可算出次梁加筋的量,输入吊筋规格、数量即可得出吊筋的量(附图)。 若两侧的加筋规格不一致,则可在主梁的“原位标注”或“梁平法表格”中分别录入钢筋信息(附图)。
2009-05-26 09:52:09
-
在设置里修改箍筋个数,在原位标注里只输入次梁宽度即可
2009-05-26 10:15:02
-
主次梁相交处箍筋加密,软件是不能自动识别的。需要输入,在主梁的原位标注下方的表格里输入。
2009-05-26 12:37:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看