• 电气配管预埋的管内穿铁丝是否需要计算问题,定额中只是一点点量

    1.本项目是只是预埋配管,不需要安装电线,那么管内穿铁丝费用需要另外计算吗?配管
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 不需要

    2021-11-23 03:37:11 

  • 如果没有“管内穿代线”的子目。

    借用“管内穿带线”的子目。修改含量如下;

    每百米(0.4)综合工日,铁丝(2.08)kg,其它材料费(11元),其它机械费(1元)


    给你个参考;

    定额

    首次提交 2021-11-23 06:49:35  最近修改2021-11-23 06:51:23 (修改过1次)

  • 朋友,你好:

    从你发上来的截图是看不出来什么情况的。我建议你:

    1。首先,看看定额4-12-133的工作内容中是否包含穿钢丝的工作。如果有,说明本子目已经含了相应的人工。

    2。其次,材料中是否有相关的材料。通常是钢丝而非镀锌铁丝。

    答疑解惑

    首次提交 2021-11-23 07:20:06  最近修改2021-11-23 07:22:40 (修改过1次)

  • 如果要穿电线的就不用计算

    2021-11-23 08:07:19 

  • 如果只是预埋配管,不需要安装电线,需要另行计算穿铁丝的工程量,铁丝的用量及人工根据当地定额说明内规定套价

    2021-11-23 08:28:31 

  • 电气配管预埋的管内穿铁丝是不需要计算的,

    2021-11-23 08:41:59 

  • 说句直白的,你不穿铁线怎么证明你暗配管是通的?穿铁丝是包含在你预埋里面的,不能另套。

    2021-11-23 09:57:53 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!