dido0829 2009-05-26 11:30:32 | 天津市 其他专业 | 886查看 5回答
女儿墙构造柱钢筋如何计算?
女儿墙构造柱钢筋如何计算?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳软件画上之后如果下层有梁会默认按梁上柱来处理,并且会出现插筋,插筋和角筋会有一个搭接的长度的计算,而实际不需要这种施工,直接伸入下层一个锚固长度,软件处理时需要在在构造柱的属性定义中将插筋信息改为"纵筋锚固"即可
2009-05-26 11:32:46
-
软件中设置构造柱 属性改为:插筋改为直锚 就可以了啊
2009-05-26 11:33:36
-
1.在构造柱中定义,输入相应的钢筋信息,按照设计点画到图上,保存计算即可。 2.女儿墙构造柱钢筋:柱顶钢筋锚固到压顶内。
2009-05-26 11:34:11
-
女儿墙构造柱钢筋和一般构造柱一样计算.
2009-05-26 12:00:08
-
同意CRANS的解答。
2009-05-26 13:01:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看