    280℃防火阀给的是控制模块,进Y.Y1(电源总线+控制总线);70℃防火阀给的是监视模块,应该只进Y电源总线吧?这里标注Y.Y1是不是不合适?

    标注

    控制模块

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    图上70℃防火阀连接Y.Y1(电源总线+控制总线),再看看平面图,是不是在70℃防火阀之后有需要Y.Y1(电源总线+控制总线)的,Y.Y1(电源总线+控制总线)先在70℃这里经过给后面用的。

    2021-11-24 13:52:26 

  • 设计是什么就是什么

    2021-11-24 12:13:28 

  • 按设计

    2021-11-24 12:57:29 