• 消防的东西以下有哪些需要安装钢制接线盒的?底盒 怕麻烦回复需要的数字就好了

    1消防扬声器 2火灾重复显示盘 3输入模块 4输出模块 5消火栓按钮 6带电话报警按钮 7火灾声光报警器 8消防专用电话 9感温探测器 10感烟探测器 

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    如果模块在箱内,除模块外都需要接线盒

    如果模块在箱外,全部都需要接线盒

    2021-11-26 09:18:52 

  • 配管是钢管的接线盒也是钢制接线盒的

    2021-11-26 09:02:54 

  • 金属线管配套钢制线盒,塑料管配套塑料线盒,这是规范要求。

    2021-11-26 09:03:12 

  • 全部要安装钢制接线盒

    2021-11-26 09:14:02 

  • 都需要安装钢制接线盒

    2021-11-26 09:30:36 

  • 可遇难求  说的对  接线盒金属线管配套钢制线盒,塑料管配套塑料线盒,这是规范要求。



    2021-11-26 09:38:12 

  • 按规范,都要。

    2021-11-26 09:55:46 

  • 跟设计采用电线管的材质有关;

    一、采用金属管道做电线管的,必须采用钢制接线盒(规范对接地有要求)。

    二、采用塑料电线管的,没有强制要求(可塑料盒,也可钢制接线盒)。

    即;与你标注的10个类型没有关系。

    首次提交 2021-11-26 17:28:34  最近修改2021-11-26 17:29:28 (修改过1次)