大宝剑 2021-11-26 14:31:28 | 江西省 土建结算计价软件GCCP | 2025查看 1回答
江西17定额满堂脚手架及脚手架问题
室内净空3.6m以上,但是吊顶底标高在3.6m内需不需要算满堂脚手架?
算了综合脚手架后,在没有满堂脚手架和改架工的情况下,3.6m以上计算外架砌筑脚手架(编码17-49),是否需要计算内墙粉刷脚手架(编码17-64)?
在没有计算综合楼脚手架的情况下(就做了一个框架未砌墙),拆开脚手架计算,独立柱没有粉刷,是否需要计算独立柱脚手架(编码17-49)?自我理解独立柱有模板支撑,而且浇筑混凝土的时候是梁板柱一起支模板,一起浇筑。对方说独立柱脚手架就是浇筑混凝土脚手架,编码17-49是否为浇筑脚手架,还是粉刷脚手架?
以上3个问题回答的大神可不可以给我答案的依据?
2021-11-26 14:35:04 补充
针对第二个问题,有了砌筑脚手架为什么还要在做一遍内墙粉刷脚手架?可不可以直接用砌筑脚手架粉刷?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、不计算满堂脚手架。
2、3.6米以上的墙体只计算内单项脚手架,不计算外脚手架。
3、独立柱需要计算浇筑单项脚手架。
2021-11-26 16:42:14