  • 已采纳
    一个锚长且不小于600

    2009-05-27 08:46:11 

  • 连梁在剪力墙上只有搭接,不存在锚固,搭接要看砼强度等级,详见03G101-1 33-34页

    2009-05-27 08:52:52 

  • 框剪结构,连梁在剪力墙上锚固搭接多少? 答:框剪结构,连梁与剪力墙的锚固长度为Lae,但每端不少于600MM。

    2009-05-27 08:54:17 

  • 设置好砼标号及抗震等级等参数,如果有设计要求,输入相关的信息,系统将自动取锚固搭接值

    2009-05-27 08:56:45 

  • 在图籍03G101-1 33-34页上有。

    2009-05-27 16:19:20 

  • 部位不一样要求也不一样,具体锚固要求详见03G101-1的P51,有很详细的锚固要求,你在软件中设置节点就可以!

    2009-05-27 09:19:24 