• 结构工程的脚手架如何计算?

    在使用内蒙古2004年版建筑工程定额中,框架剪力墙地下1层,地上15层,层高标准层3.00米,首层3.8米,建筑物首层外围周长245米,我计算了钢管斜道2座,地下部分混凝土浇筑施工架子和首层3.8米层高内的满堂红脚手架,混凝土采用地泵输送,输送量我按定额人、材、机分析量中的混凝土总和计算,甲方认为我不该套用钢管斜道、混凝土浇灌脚手架、满堂红脚手架,混凝土输送量应该按混凝土构件计算量而不是按混凝土构件分析量的总和计算,请教高手我是否套用错了,谢谢指点。

    问题补充:内蒙古2004年定额已经取消综合脚手架子目。我只计算了外墙脚手架,和前面提到的钢管斜道、满堂红脚手架、混凝土浇灌脚手架,其它的什么都没有计算。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    混凝土泵送应该含损耗,混凝土损耗主要集中在泵送过程中。

    2009-05-27 14:12:48 

  • 已采纳
    首先你应该吧脚手架的定额说明及计算规则仔细研究一下。按照内蒙定额脚手架工程计算规则的规定,脚手架的搭设应按施工组织设计计算,如施工组织设计无明确规定时,可按定额的规定计算。 定额规定斜道脚手架按建筑物外委长度每150米为一座斜道,余数每超过60米增加一座,60米以内不计。因此你计算两座斜道是正确的。 定额规定混凝土浇灌道架子按实搭水平投影面积计算,若现场实际搭设了脚手架混凝土浇灌道架子,就应该按实际搭设的架子的水平投影面积计算。 关于你说首层3.8米高(超过3.6米)套用满堂脚手架的问题值得商榷,定额规定当层高超过3.6米,天棚抹灰、吊顶勾板缝及内墙抹灰,按满堂脚手架计算...。而你说只是“结构工程”,若不进行天棚抹灰、吊顶勾板缝及内墙抹灰施工,则不应计算满堂红脚手架;若你说的结构工程不够准确,而是装饰装修也要施工的话,套用满堂脚手架就是正确的。 关于混凝土输送量的计算问题,定额中并没有单独表述混凝土输送量的计算规则,只是笼统地给出了混凝土的工程量计算规则,那么混凝土输送量也要执行这一规则,也就是应该按混凝土构件计算量。 以上所述内容希望能给你以帮助。

    2009-05-27 16:02:46 

  • 已采纳
    脚手架按综合脚手架套(工程量为建筑面积),首层应该再套个满堂架。砼的泵送费要按你总的砼量,而不是按定额人、材、机分析量中的混凝土总和计算,那里的总量是含了损耗的,你要套件里的砼总量计算泵送费 (具体还有需要套单项脚手架的,你查下定额说明,那里说得很清楚的)

    2009-05-27 10:15:33 

  • 已采纳
    实行清单计价后,全国应该都一样,04新版定额都取消了综合架子费。 工程量计算规则统一了,各地区也都一样。根据工程量计算规则,地上的架子费应为: 1、首层层高超过3.6米,首层内墙按满堂架计算; 2、标准层内墙按里架计算; 3、外墙按双排架计算。 砼量应按构成实体体积砼量计算。

    2009-05-27 11:53:35 

  • 已采纳
    结构脚手架最好的方法就是按实际发生进行调整 1.外脚手架的工程量按外墙外围长度乘以外墙高度以平方米计算。外墙高度系指设计室外地坪至檐口滴水的高度;山墙部分按山墙平均高度计算;带女儿墙的建筑物,其高度算至女儿墙顶。突出墙外宽度在24cm以内的墙垛、附墙烟囱等,其脚手架已包括在墙体脚手架内,不再另计,宽度超过24cm时按图示尺寸展开计算,并入外墙脚手架工程量内。 2.外脚手架,凡设计室外地坪至檐口滴水(或女儿墙顶面)的高度在15m以内时,按单排外脚手架计算;符合下列条件者按双排外脚手架计算: (1)框架结构外墙。 (2)外墙门窗洞口面积超过整个建筑物外墙面积40%以上者。 (3)毛石外墙、空心砖外墙、填充外墙。 (4)外墙裙以上的外墙面抹灰面积占整个建筑物外墙面积(包括门窗洞口面积在内)25%以上者。 3.计算砌筑脚手架时,不扣除门、窗洞口及穿过建筑物的通道的空洞面积。 4.砌筑高度超过1.2m的砖基础脚手架,按砖基础的长度乘以砖基础的砌筑高度以平方米计算;内墙、地下室内外墙砌筑脚手架,按外墙中心线、内墙净长线乘以高度以平方米计算,高度从室内地坪或楼板面算至板下或梁下(不包括圈梁)。高度在3.6m以内时,按3.6m以内里脚手架计算,高度超过3.6m时,按相应高度的单排外脚手架项目乘以系数0.6计算。 5.现浇混凝土柱(外墙柱除外)脚手架,按柱的周长加3.6m乘以高度(由室内地坪或楼板面算起)以平方米计算;独立砖、石柱脚手架,按柱的周长加3.6m乘以柱高以平方米计算。高度在3.6m以内时,按3.6m以内里脚手架计算,高度超过3.6m时,按相应高度的单排外脚手架项目乘以系数0.6计算。 6.现浇混凝土单梁的脚手架按单梁的长度乘以室内地坪或楼板面至梁顶面的高度以平方米计算,现浇混凝土内墙的脚手架按墙面垂直投影面积计算。套用相应高度的双排外脚手架项目乘以系数0.6。 7.现浇混凝土满堂基础、独立基础、设备基础、构筑物基础底面积在4m2以上或施工高度在1.5m以上时,现浇带形基础宽度在2m以上时,按基础底面积套用“B.7脚手架工程”中的满堂脚手架基本层项目乘以系数0.5。 8.砖石围墙、挡土墙砌筑脚手架,按墙中心线长度乘以其自然地坪至围墙、挡土墙顶面的平均高度以平方米计算。砖砌围墙、挡土墙高度在3.6m以内时,按3.6m以内里脚手架计算,高度超过3.6m时,按相应高度的单排外脚手架项目乘以系数0.6计算。石砌围墙、挡土墙高度在3.6m以内时,按3.6m以内里脚手架计算,高度超过3.6m时,按相应高度的双排外脚手架项目乘以系数0.6计算。 9.防水处理工程脚手架,按“B.7脚手架工程”中的相应项目计算。高度在3.6m以内时,按墙面简易脚手架计算,高度超过3.6m未计算满堂脚手架时,按相应高度的内墙面装饰脚手架计算。 10.砖垛铁栏杆围墙,当砖垛砌筑高度超过1.2m时,可按独立砖柱脚手架的计算方法计算。 11.钢梯、木梯的脚手架按水平投影的外边线展开长度乘以高度,套用相应的双排外脚手架项目乘以系数0.4。 12.贮仓、 贮水(油)池脚手架按其外围周长乘以高度以平方米计算,如中间有隔墙时,工程量按其垂直投影面积计算,套用相应高度(从基础垫层上表面算至仓顶或池顶)双排外脚手架项目乘以系数0.6。 13.依附斜道区别不同高度以座计算。 14.烟囱脚手架区别不同搭设高度、直径以座计算。 15.电梯安装脚手架区别不同搭设高度以座计算。 16.工业通廊工程脚手架按其顶面和设计室外地坪(无设计室外地坪按自然地坪)以及两端垂直线所包围的单面面积计算,按其顶面平均高度套用相应高度双排外脚手架项目乘以系数1.6。

    2009-05-27 12:38:21 

  • 已采纳
    支持3将军的说法

    2009-05-27 12:43:32 

  • 已采纳
    既然取消了综合脚手架 甲方为什么不同意 你做的没错啊 就该这样套啊 应该按照分析量 毕竟含有损耗

    2009-05-27 10:41:57 

  • 已采纳
    是的,你套错了; 1.钢管斜道2座不应该套,无论你采用综合脚手架还是外墙脚手架,都应该包含在脚手架之中。 2.首层3.8米,如果净高超过3.6m可以套满堂脚手架,如果不超过3.6m不应该套。 3.混凝土浇灌脚手架不应该单独再套用了,也是应该包含在其他脚手架之中。 4.混凝土输送量应该按混凝土构件计算量是正确的;按混凝土构件分析量的总和计算是不正确的。

    2009-05-27 10:44:58 

  • 已采纳
    按计算规则计算脚手架费用,甲方不同意可以到当地定额站咨询.

    2009-05-27 10:46:57 

  • 已采纳
    根据内蒙定额的计算规则套脚手架就好了,有争议的肯定是你们双方对定额理解的不同,到当地的定额站咨询,定额毕竟是他们编制的。

    2009-05-27 10:56:56 

  • 已采纳
    脚手架部分应按综合脚手架计算,综合脚手架定额中,综合了内外墙单、双排脚手架、上人斜道、安全(防护)网及楼梯间的墙面和天棚粉饰等所用脚手架,地下室按综合脚手架定额乘1.20系数,首层室内净高如超过3.6m则计算满堂架。砼输送量要按总的砼量,而不是按定额人、材、机分析量中的混凝土总和计算。

    2009-05-27 11:11:11 