不高兴- 2021-11-29 14:11:10 | 河北省 土建预算结算审核土建计量GTJ | 554查看 1回答
焊接封闭箍应该如何调整钢筋量
这是暗柱的大样图,其中有焊接封闭箍,这种箍筋搭接长度按什么规范算?
普通的箍筋是带135°弯钩的,软件中默认的也是按这个计算的,那这种焊接封闭箍在GTJ软件中需要怎样调整?在哪里设置?
(除了编辑钢筋这个方法还有其他好方法吗,因为好几百个柱子逐个修改很麻烦,可不可以在定义构件的时候就设置进去)
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
焊接可以按10*d计算
2021-11-29 14:19:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看